(一)塔式服务器
采用落地安装的模式,安装密度很低,每平米不到2台。也有用户将塔式服务器安装在标准服务器机柜内,一台机柜只能安装2~4台。还可采用多层的敞开式机架,机架为3层,一个机架可安装12台左右服务器,匀称每平方米5~6台。
(二)标准机柜式服务器
现在最薄的服务器厚度仅有lU,但通常不完全塞满机柜空间。如许一台标准服务器机柜可以安装几台(厚的)到三十台(薄的)左右的服务器,必要的信息点的数目也较大。建议一个标准服务器机柜按照12~24台设置。
在确定了信息点的大致数目后,必要对布线结构进行合理规划。当机房面积较小(200m2以下),信息点在200点以下时,建议只采用程度布线模式,将配线架安装在网络机房的配线柜内,全部机房信息点直接端接到配线架上。
当机房面积较大,特殊是信息点数模式,将会增长线槽的数目和线槽的横截面。假如线槽布置在活动地板下,将对有细密空调的地区造成很大的送风阻力,实践表明这是影响空调结果的紧张缘故原由。同时,浩繁线缆全部汇集到一处的星型布局使线缆清算困难,增长了管理的难度。这时建议采用两级布线:程度子体系和干线子体系。将FD放置到机房信息点麋集的地方(如主机室),颠末交换机后,再通过主干毗连到网络室。这种将配线架深入需求中央的结构可大幅度减少电缆数目,减少机房地板下各专业管线打架的概率,减少对下送风空调的影响。
这种方式的缺点是增长了交换装备的成本;管理上造成网络和体系两个部门的交叉;多了一级交接,可靠性有所降低。
有些用户以为通过两级配线后会增长网络的不可靠性,因此采用长跳线将交换装备和服务器直接相连。这种办法由于没有配线架,无法进行很好的管理,不建议使用。
其次,确定布线等级。体系选型应根据必要选择合适的布线等级。现在紧张采用的是超五类和六类体系。超五类体系的测试带宽达到155MHz,而六类体系的测试带宽达到200MHz,可以在铜缆链路上支持千兆传输。更高的性能还有超六类产品。但由于没有干系标准予以衡量确定,均是各个厂家的自行测试和称谓,不建议采用。
布线又分屏蔽体系和非屏蔽体系,两者的区别紧张体现在线缆上。双绞线本身是由对绞的两根线缆构成,再由多对线构成电缆。它应用了平衡线缆的概念:一条线缆有两条同样的导线,两条线上运行的电压对地极性相反、大小相当,通过相互绞合在一起,可以在肯定间隔上维持平衡。使两条导线之间的间隔最小化的方法是将它们绞合在一起,如许有助于补偿它们接收到的外部干扰。平衡线缆意味着双绞线对中的两条导线是同样的长度和尺寸。它们之间越划一、靠在一起越紧密,就越容易抵御外部线路对他们产生的干扰。更高的传输速率必要更高的线路抗干扰本领,因此采用屏蔽布线体系对进步体系带宽是有益的。通常屏蔽双绞线采用每对线对单独屏蔽,再将全部线对总体屏蔽的方法实现最高的抗干扰本领。屏蔽电缆(FTP)的屏蔽原理不同于双绞的平衡抵消原理,FTP电缆是在双绞线的表面加一层或两层铝箔,使用金属对电磁波的反射、汲取和趋肤效应原理(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即电磁波的穿透本领越弱),有用地防止外部电磁千扰进入电缆,同时也克制内部信号辐射出去干扰其他装备的工作。实验表明,频率超过5MHz的电磁波只能透过38m厚的铝箔。假如屏蔽层的厚度超过38m,就便能透过屏蔽层进入电缆内部的电磁干扰的频率限定在5MHz以下,而对于5MHz以下的低频干扰可用双绞的原理有用的抵消。
屏蔽体系的难点是对施工工艺要求更为严酷,否则反而大概引人不必要的干扰,降低性能。屏蔽体系的另一个紧张特点是保密功能,可以防止信息的走漏。现在的超五类和六类体系均有屏蔽和非屏蔽产品。注意,屏蔽产品的选用要端到端地实现,不能只是线缆采用屏蔽线而配线架和插座不采用具有屏蔽本领的。 |
|